wenyuyu 发表于 2013-1-10 17:16:13

螺杆式液氯冷冻机组的一些问题?

请问螺杆式液氯冷冻机组“贮液器”,也就是氟利昂的储槽,在运行的过程中与停机后都没有液位,是怎么回事?正常不正常?该如何处理?
谢谢!

wangzhengtao 发表于 2013-1-10 17:29:31

氟利昂太少了吧,运行的时候从视镜处看不到液位,停机的时候收氟做好了吗?

tclvjian 发表于 2013-1-11 09:10:26

我们这边在氟利昂储槽的试镜能看到液位,你们看不到液位是不是长时间没补氟了?

ysbyyb 发表于 2013-1-11 19:11:51

如果不是视镜或液位计失灵,那就是氟利昂少了,赶快添加吧

纽崔莱 发表于 2013-1-12 09:43:34

不知道你们的机组运行效率还正常吗?只是初步判断三种可能性:
1、严重缺氟利昂,氟贮槽中已经没有液体氟了;
2、蒸发器效果下降严重,氟利昂都在蒸发器中没有汽化收回,所以氟贮槽中没有。
3、充氟过量,氟贮槽液位已经超过视镜范围。所以无法辨别。