你们的碱液储罐顶部通气管出口设计了防鸟网吗?
我们有2台100m³碱液储罐,顶部通气管出口设计的时候加了防鸟网,管径为DN100。你们的碱液储罐顶部通气管都加了防鸟网吗?有没有相关规范要求?有没有规范不清楚,我们的没有防鸟网,呼吸口加上了向下的弯头 应该加个阻火器吧,防止氢气 我们没有加,但是氢气水封上加了阻火器,不知道你说的是不是这个哦 应该有防火帽和向下的弯头足以 这个没有必要吧,不过在碱液贮槽顶部最高点要有一放空管,有必要的话最好配一氮气管进贮槽 额,貌似氢气水封装了阻火器和捕鸟器。。其他的好像没有 没有呀,就是一放空管,由罐顶部延伸到地面,做得像溢流管,不过下面加了阀门 有没有图片?你确定那是用来防鸟的。。 我画了一个简图截了一下发上来,再说一下这两台碱液罐的用途:32%的离子膜碱和纯水按比例混合后储存在这两台储罐中(中间罐),wt%为17% 。和大家上面说的氢气、氮气什么的都没有关系,就是单纯的在罐顶通气孔向下的部分加了防鸟网,不知道是引用哪个规范条文的?