fdreams2486 发表于 2013-1-18 12:47:56

氯气管线宜用什么吹扫?

一般用压缩空气,为什么不用氮气?是因为长管线氮气成本的原因吗?
先谢各位了!

zmxrrx 发表于 2013-1-18 13:10:58

干燥的压缩空气或者干燥的氮气都可以,当然氮气成本高。

sunjl1981 发表于 2013-1-18 14:22:39

湿氯气的管线直接用压缩空气就可以,干氯气的管线,用压缩空气吹扫完毕后,最好在用氮气干燥下,不直接使用氮气就是因为经济性差,也就是你所说的成本高

wangzhihou 发表于 2013-1-18 15:57:36

成本高低只是一方面,要看该企业的公用工程的配套设施情况。也分高压氮气和低压氮气,必要时也需要使用风泵已达到需要的压力。