hawb 发表于 2013-1-24 17:10:48

隔膜碱氢气不经气柜直接外送是否合适?

隔膜碱氢气,气柜使用年限长须报废,领导要求不经气柜直接通过管道送给用户(加氢),是否合适?需要采取什么措施?

sunjl1981 发表于 2013-1-25 08:14:59

不合适,没有了气柜就没有了缓冲,当你们有问题是会直接影响用户,同样用户也会对你们造成影响,必须有个气柜做缓冲

hawb 发表于 2013-1-25 09:38:46

不合适,没有了气柜就没有了缓冲,当你们有问题是会直接影响用户,同样用户也会对你们造成影响
非常同意你的观点,可无法说服领导。我们是加氢用户,如何采取安全措施呢?

zhdch 发表于 2013-1-25 12:25:17

应该从安全角度去考虑。

我为秋香 发表于 2013-1-25 12:48:46

我们这里就是没有气柜进行缓冲,直接进行燃烧。联动性比较高。

ybcity 发表于 2013-1-26 11:16:32

没有氢气气柜,只有氢气缓冲罐,能否取消气柜主要看后续系统对氢气压力波动的耐受程度和对氢气品质的要求

wengqiuming 发表于 2013-1-27 18:17:59

可以的,只要控制氢气总管上加上氢气烟囱保证其总管压力稳定,还要设有高压氮气,保证点解跳停时补充压力。

hawb 发表于 2013-1-28 08:31:54

可以的,只要控制氢气总管上加上氢气烟囱保证其总管压力稳定,还要设有高压氮气,
谢谢,请问“氢气烟囱”是什么?

marongqiang 发表于 2013-1-28 09:29:50


hawb 发表于 2013-1-28 08:31

                              
登录/注册后可看大图
谢谢,请问“氢气烟囱”是什么?
氢气放空管,最好再加个调节阀,保持压力稳定

hawb 发表于 2013-1-28 08:31:00

隔膜碱氢气,气柜使用年限长须报废,领导要求不经气柜直接通过管道送给用户(加氢),是否合适?需要采取什么措施?
氢气柜已修复投入使用,谢谢大家!
页: [1] 2