氨冷器换热效果时好时坏是什么原因?
我厂空冷塔冷冻水板式氨冷器前段时间温差缩小,氨冷器液位等都正常,就是温差上不去?不知为什么,请各位大侠指点一二!检查液液氨压力、 蒸发压力 气量是否都稳定, 也许液氮带油多,氨冷器换热不稳定,,,,,,,, 如果氨冷器的工作形式是:一侧冷源介质为液氨、一侧为冷却水,流程为:液氨罐至氨过滤器(有的单位没有设置过滤器)再至氨冷器。
如你描述的情况是空分装置带氨冷却器流程的典型故障
1、一般现象为:1、冷却水的温差减小,正常情况下在9度温差,温差减小至5度以下乃至更小为不正常情况,2、这样的情况通常伴随着氨冷器、氨罐、过滤器及液氨连接管线结霜,严重时气氨管线也会有霜,只要拆开保温即可发现,3、气氨(氨蒸发)侧压力下降。
2、故障形成原因:1、液氨纯度不够或脏,2、如果有过滤器可能是堵了,造成通量不够,3、液氨温度是否发生变化,4、液氨压力降低明显,5、冷 却水质有问题,
3、故障现象判断及处理:1、取样分析液氨纯度大于98,或排部分液氨把脏氨排出部分,并观察液氨颜色应为清澈无杂质
2、如果氨过滤器堵(氨过滤器设置在氨罐和氨冷器之间),可以把氨罐液位提至比正常控制液位稍高后切断进液氨总阀,观察氨罐液位下降情况,一般5分钟内氨罐液位降至0位,说明过滤器不堵,反之相反,需断氨清洗过滤器,一般用蒸汽吹扫赶紧即可复位。
3、液氨温度发生变化,(本人在数年前帮一家单位开车时就遇到这样的情况发生,原因是该家企业有几套合成氨生产装置,液氨有冷氨和热氨之分,就是冷氨温度送至空分界区时温度为-10度左右,热氨送至界区为+19左右,且压力都相等,当冷氨一送至空分氨冷器就会出现上术情况,一切换成热氨就好了。经过现场仔细观察和分析发现:一旦用冷氨由于温度过低会导致冷却水在低于6以下时,由于水质控制是个很复杂的过程,需要控制水中的微生物和防止结垢及浓缩倍数,这样会加分散剂等化学药物,有些药物在常温水不会出现问题,但是在低温水环境下会出现结晶,这和水温有直接关系,水温越低结晶越多。这种情况很少见)。处理:切换成热氨,并在平时监控液氨管线温度变化情况,方便以后判断。
4、液氨压力降低:液氨温度和压力有关系,当压力降低明显时会出现闪蒸现象,处理:提高液氨压力即可
5、循环水水质发生变化:次内容总体和第3条大致一样,不再复述,
以上内容如有不实之处,还请指正,谢谢
安徽空分之友 发表于 2012-10-19 15:00
如果氨冷器的工作形式是:一侧冷源介质为液氨、一侧为冷却水,流程为:液氨罐至氨过滤器(有的单位没有设置 ...
冷氨,热氨来源虽然有异。但氨罐本身就相当于一个闪蒸罐,如果氨罐的压力一定的话,冷氨热氨进入氨罐后,液氨的温度基本是差不多的… 提高液氨压力。只会增加液氨进口阀的前后压差…这样只会加剧闪蒸… 过滤器我们也拆开几次,都不是很脏;水质没注意过,但冷冻水量流量没有变化,应该对氨蒸发没有什么影响;液氨压力应该没有什么影响,如4楼所说,氨罐的压力和气氨管压力一样,始终低于液氨管压力。 还是检查一下循环水侧,可能有结构或是结晶现象,造成换热效果下降。 但是我们每次清理过,10天内温差还是可以的;还有一个奇怪的事,空分气氨压力控制在0.3至0.4Mpa温差就会上去,高了不行,蒸发效果差,低了不行,是因为氨通过量小,蒸发效果不好造成的,但为什么气氨温度上去后,温差反而上去了?