请问事故氯软管起什么作用?
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:00 编辑今天和师傅在车间转了一圈,看到各个工段都连有事故氯软管,其中一头是排空的,请教各位坛友这软管起什么作用?为什么管径还那么粗?谢谢!
hcbbs
hcbbs
应该是现场有氯气泄漏的时候吸收氯气的吧。 氯泄漏时将软管放到泄漏处,用它吸收泄漏的氯气。 这软管一端置于氯气易泄露处,另一端连于废氯气风机进口,用于在氯气泄漏时迅速将这些氯气抽出并排放到废气处理工序。 谢谢楼上的朋友! 本帖最后由 ybcity 于 2012-12-19 15:14 编辑
理论上成立:
软管一端置于氯气易泄露处,另一端连于废氯气风机进口,用于在氯气泄漏时迅速将这些氯气抽出并排放到废气处理工序。
实际上不会有啥效果的:
事故氯风机选型时绝对不会是把这些软管考虑成开起状态来选定风机的风压和风量的,因此选型和实际应用是完全不同的工况,要么根本抽不起负压,要么还没抽起负压风机电机已经过流烧毁了!
ybcity 发表于 2012-12-19 15:13
登录/注册后可看大图
理论上成立:
软管一端置于氯气易泄露处,另一端连于废氯气风机进口,用于在氯气泄漏时迅速将这些氯气抽出 ...
那依你看,这些软管也即是个摆设? 本帖最后由 ybcity 于 2012-12-20 11:43 编辑
原野酆 发表于 2012-12-20 08:22
登录/注册后可看大图
那依你看,这些软管也即是个摆设?
如果你公司安装了这些软管,找个停车的机会验证一下就会有结果了,实践是检验真理的唯一标准哒
现场很多貌似合理的装置更多是企业为了满足安评砖家的所谓安全意见而为,比如液氯厂房全封闭、比如氢气厂房内设置气体探头.........
安全设置要求必须配有,实际也就是一个摆设,除非你抽风机配置得足够大,不然这么大的管口是抽不了负压的。 软管的设置是对泄露点进行抽空,所以说越靠近易泄漏源越好,个人意见