shenming9812 发表于 2013-1-14 09:32:33

氯工程电解槽零电位漂移

接地50-10v漂移,电槽一共96个单元,零点位在中间与96单元之间移动。忙了一晚上,没找到漏点,分析不出原因。把手处与接地瓷瓶处没有异常。

剑心通明 发表于 2013-1-14 10:51:36

找不到漏点就找电气车间查接地,找仪表车间检查零点电位设置情况

shapi 发表于 2013-1-14 11:33:11

是否显示轻接地?如果是,查查电解槽端框的绝缘板是否有裂开导致与固定铁架连接了

shapi 发表于 2013-1-14 11:33:20

是否显示轻接地?如果是,查查电解槽端框的绝缘板是否有裂开导致与固定铁架连接了

shenming9812 发表于 2013-1-14 11:57:00

好久没上了,谢谢大家帮忙。原因找到了。氯工程电解槽的丝杆里有碱液,引起零电位的漂移。
页: [1]
查看完整版本: 氯工程电解槽零电位漂移