wenyuyu 发表于 2011-11-7 23:50:49

5000m3/h台的循环水冷却塔,配备的风机风量是多少?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:46 编辑
5000m3/h台的循环水冷却塔,配备的风机风量是多少?
谢谢指导!

hcbbs


! ! 。hcbbs

swl 发表于 2011-12-22 17:54:51

回复 1# wenyuyu
    循环水冷却塔的风机应该是配套的。

wjwj811019 发表于 2011-12-24 23:49:18

本帖最后由 tclvjian 于 2011-12-25 14:32 编辑
约2750000m3/h的风量,180kw的单速电机。具体还要看当地的气候条件。
顺便问一下你的冷却塔是什么牌子的?

goodhaisong 发表于 2011-12-25 09:32:31

回复 3# wjwj811019
    请问下,您具体数据是怎么得到的?

小鲁是我 发表于 2012-1-11 16:33:38

500m3的呢?配套电机什么的

kyoritsu 发表于 2012-2-14 17:29:10

这个不是和冷却塔配套的吗?问冷却塔售后服务就知道了。要不你告诉我冷却塔牌子,我帮你查或者加我QQ,我把资料给你

mlchy0523 发表于 2012-9-19 15:56:41

33℃/43℃塔,设计风量3000000,风机9750mm,电机200kw。仅供参考

xuexijiaoliu 发表于 2013-3-7 09:10:40


wjwj811019 发表于 2011-12-24 23:49

                              
登录/注册后可看大图
约2750000m3/h的风量,180kw的单速电机。具体还要看当地的气候条件。
顺便问一下你的冷却塔是什么牌子的?
假设5000m3/h的水量,进出水温43/33,干湿球温度28/20,该如何确定风机的功率与风量呢,有公式吗?

xuexijiaoliu 发表于 2011-12-24 23:49:00


mlchy0523 发表于 2012-9-19 15:56

                              
登录/注册后可看大图
33℃/43℃塔,设计风量3000000,风机9750mm,电机200kw。仅供参考
怎么算的呢?
页: [1]
查看完整版本: 5000m3/h台的循环水冷却塔,配备的风机风量是多少?