康朝阳 发表于 2013-3-2 19:47:35

脱氯冷却器内漏,影响盐水系统水平衡

本帖最后由 康朝阳 于 2013-3-3 00:46 编辑
我们20万吨去年春天开车,大约俩个月的时间后,盐水系统水量呈上升趋势,短时间内造成配水桶满。检查各个加水点。能关的全部关掉,再生水部分外排查到最后发现阳极液排放罐泵出口流量增加,随后逐一检查,发现脱氯气体冷却器内漏,随后停车治理,在此次事故中存在着俩个误区1,因为是新设备没有人直接怀疑是换热器的原因,2循环水池和环氧公用,一直补水,未引起注意。3由于是新工人,280泵出口流量高了近30方,而没有人反应。

PM2.5 发表于 2013-3-3 01:05:06

我们也发生过脱氯冷却器内漏现象,但没有楼主说的那么严重,对盐水系统没有太大影响。当时发现的比较早,循环水在气相管线同氯水一起进入氯水罐,然后送到脱氯塔,最后到盐水系统。氯水罐液位由泵出口自动阀控制,生产负荷没有变化时,自动阀的开度基本稳定,当自动阀逐渐开大,排除其它地方进水的可能,就要考虑冷却器内漏了,另外气相管线肯定有积水也会影响真空度,再有也要听冷却器内部有无异常声音,通过这些现象基本确定冷却器内漏了。

绿军装的梦 发表于 2013-3-7 20:10:40

有没有考虑水质的问题,应加强巡检力度,它内具体原因是否分析正确漏

康朝阳 发表于 2013-3-7 20:17:43


绿军装的梦 发表于 2013-3-7 20:10
有没有考虑水质的问题,应加强巡检力度,它内具体原因是否分析正确漏

材质和加工的问题,列管焊口开。

housh0111 发表于 2013-3-7 20:10:00

真好,谢谢各位,受益匪浅!

绿军装的梦 发表于 2013-3-7 20:06:07

这就说明是设备质量问题,
页: [1]
查看完整版本: 脱氯冷却器内漏,影响盐水系统水平衡