绿军装的梦 发表于 2013-1-7 16:09:12

盐酸自动氯氢比值

盐酸自动化,氯和氢比值头自动后,是哪个气体作为主动带辅动

绿军装的梦 发表于 2013-1-7 16:19:28

我们以前是根据氯气流量调节氢气的流量

ybcity 发表于 2013-1-7 16:54:01

一般都是氯气流量为主来调节氢气,

llz217 发表于 2013-1-9 10:26:28

这个还有主辅之分吗?只要调节氢气:氯气比值在1.05~1.10:1不就行了吗?

原野酆 发表于 2013-1-9 11:27:36

这应该分情况吧
当氢气、氯气流量控制方式为自动,增加氢气流量给定时,先增加氢气流量后增加氯气流量;减少氢气流量给定时,先减少氯气流量再减少氢气流量。

擎剑问道 发表于 2013-1-10 09:58:32

我们合成炉原始设计是氯气和氢气串级控制,氢气;氯气是1.05----1.10;1,但从开车那天起就没打过串级,流量不好控制,没有把握。按比例打过自动,结果流量变化很大,其中仪表方面问题较多,所以就全用手动控制了。

PM2.5 发表于 2013-3-16 06:19:19


原野酆 发表于 2013-1-9 11:27
这个还有主辅之分吗?只要调节氢气:氯气比值在1.05~1.10:1不就行了吗?

自动串极调节必须有主辅的,只不过做为氯气和氢气的的调节在自动不太容易实现。

康朝阳 发表于 2013-3-16 08:48:28

如果一定要串级的话,应该是氯气带氢气吧。现在设计中一般都有这个功能,但是大多数厂家并不使用串级控制。可以尝试分别采用自动控制来调节。主要问题还是处在仪表上,一个是流量计显示不够准确,再就是阀门动作不够灵敏,定位器精度不够。
页: [1]
查看完整版本: 盐酸自动氯氢比值