宋爱康918612 发表于 2010-1-28 21:16:32

一般事故氯吸收碱液要求15%左右,碱液循环泵要连续运行,再就是要经常分析碱液浓度,有效浓度低了以后打到次钠去生产次钠用,再就是有条件的话加碱液高位槽用自控阀控制,与透平机连锁,这样氯气处理运行起来就安全了。

bxl2000a 发表于 2010-1-29 08:32:47

事故氯储罐中NaoH的浓度一般多少?   我们厂刚开车,浓度大概在18%左右
冬天怎么防止碱液结晶?      我们工厂在南方温度较高,不存在冷结晶现象,北方需要保温伴热
我们用的PVC/FRP储罐,配碱量多少适宜?初次开车,我们一、二级循环槽配碱液位在65%左右
怎么取样做的准确?    这个不知道你说的是配碱量还是液位,液位的话就直接监控观察就可以
                      了,浓度就需要分析协助落(常规分析),按比例加水就可以了。
废碱液怎么处理合适?   存在一个储槽,将来卖了它

lishuyu 发表于 2013-3-4 21:07:09


kpyuan916 发表于 2010-1-28 15:14

                              
登录/注册后可看大图
我们事故氯气装置中碱液浓度约18%,并无格限制,往碱液高位加碱的同时也加水,两介质管道上都有玻璃转子流量 ...
大侠:你们事故氯一级碱液循环槽使用的是什么材质的。
我们是PVC+FRP的,但是2年就焊缝裂开了

mengqiucan 发表于 2010-1-28 15:14:00

事故氯储罐中的碱浓度我们控制在16~17%左右,这样才能保证有效氯在10%以上,特别是夏天。
这个浓度的碱在冬天的话,只要有保温就没问题。如果温度特别低的话,就要考虑伴热了。PVC/FRP储罐只能保温,伴热要考虑其他材质。
因为不循环的时候,罐底部碱浓会大很多,所以取样的话,要确保是在循环状态,最好是在循环泵进出口取样。
过氯后的废碱液,因为量比较大(每次大约60m3左右),我们暂时没有什么好的处理方法,一般是重新配碱循环。但是这有一个缺陷,就是容易结盐。希望大家能想个好办法。

王洪庆 发表于 2013-3-5 18:16:28


kpyuan916 发表于 2010-1-28 15:14

                              
登录/注册后可看大图
我们事故氯气装置中碱液浓度约18%,并无格限制,往碱液高位加碱的同时也加水,两介质管道上都有玻璃转子流量 ...
现在很多都用玻璃钢PVC的吧

classic1981 发表于 2013-3-6 20:06:24

我们的事故塔采用的是钢衬PE,在浙江的,无保温伴热!

Reading_Peak 发表于 2010-1-28 15:14:00


mengqiucan 发表于 2013-3-5 18:16

                              
登录/注册后可看大图
事故氯储罐中的碱浓度我们控制在16~17%左右,这样才能保证有效氯在10%以上,特别是夏天。
这个浓度的碱在冬 ...
这个不是定期分析那个过氯碱液然后送到次录酸钠储罐么
这个好像可以卖钱哦 直接做漂白使用
我们原来好像是蒸气伴热,烧碱与水的比例是1:115~16%的浓度

dylsz 发表于 2013-3-14 13:58:06

大约15%左右
static/image/smiley/default/smile.gif
,以前规定的是18%
页: 1 [2]
查看完整版本: 事故氯装置中的碱液