本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:08 编辑我们车间今天给出槽氢气管道做了静电跨接工作。
氢气易燃易爆,属于有静电接地要求的管道,管道各段间应导电良好。相关规定当每一对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应有导线跨接。
但好像有“当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接”的说法,我们是所有的法兰都做了静电跨接,包括超过5个螺栓的,请问有必要吗?
如图,很多螺栓:
hcbbs
hcbbs
很有必要,虽然规定5条螺栓及以上的可以不用金属跨接,但是引起氢气触发能源非常小,所以还是很有必要加金属跨接。 我们也都做了静电跨接,但不知道规范要求的原则。希望学习。
renzongkai 发表于 2012-12-16 21:01
登录/注册后可看大图
我们也都做了静电跨接,但不知道规范要求的原则。希望学习。
我们是开了半年多刚加的。
这张清楚点
我们所有连接都做了跨线,也是楼主图片这样跨的,但是安全部门说连接阀门的跨线要法兰与法兰跨,要跨过阀门
static/image/smiley/default/sweat.gif
也不知道这毛病挑的是否正确 GB50177及GB4962均有要求。在GB50177的条文说明中,说明了为什么要跨接
clman 发表于 2013-4-8 08:58
登录/注册后可看大图
要跨接的,GB50177及GB4962均有要求。在GB50177的条文说明中,说明了为什么要跨接:虽然正常时螺栓连接的电 ...
我同意你得观点,虽然有五根以上螺栓地说法,那是可能是计算后,考虑到螺栓的数量多少可以影响俩个法兰之间通过的电流,但是谁也不敢说这五个螺栓在任何时候都可以起到好的效果。所以为了安全起见还是加上吧 我这里电槽氢气这块没有做跨接,问了下也是五个螺栓以上的不用做。。 要跨接的,GB50177及GB4962均有要求。在GB50177的条文说明中,说明了为什么要跨接:虽然正常时螺栓连接的电阻均小于0.03欧,但是若螺栓生锈,电阻就会增大,引起爆炸所需的雷击电压就很小了。