原野酆 发表于 2013-5-8 10:41:26

次钠下液管道问题求助

如题,事故氯吸收塔反应的次钠自然流进次钠循环槽,下液管道为什么设置一个U型结构,起什么作用?另这个U型高度差怎么计算得到?拜谢各位!

bccybb 发表于 2013-5-8 10:53:14

液封作用保证气体不窜入次钠罐,计算高度是大于吸收塔塔压为基准

dhb26y 发表于 2013-5-8 11:05:17

保证处理塔的氯气不经过次钠下料管跑出来,高度大于处理塔内的最大正负压即可。同意楼上的观点,学习了!

PM2.5 发表于 2013-5-8 11:42:27

液封作用,防止氯气进到循环槽;U型弯高度不超过废气进塔口。

ztj1984 发表于 2013-5-14 10:59:43

同意楼上。另外,这个论坛现在好多问题都是在重复提出,发帖人多看下以前的帖子,不要重复发,我记得这个问题,08年的时候好像就有提过,而且好像是电老虎还作了非常详细的解答的。
页: [1]