盐酸下酸管道

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:51 编辑
各位坛友请教我们有一套新装置盐酸储槽的进酸口在底部,成品酸管道在6米5上,正压操作,请问如果储槽的液位超过50%以后,他的下酸量是否受到影响。

hcbbs


hcbbs

zhdch 发表于 2013-1-2 09:29:30

要看盐酸储槽50%液位时以及达到额定液位时是否超过6米5。

zmxrrx 发表于 2013-1-2 10:30:58

应该是问题不大,阻力能稍微大一点,这样液位波动较小,释放的酸雾也会小。

jasdyf 发表于 2013-1-4 10:07:36

本帖最后由 jasdyf 于 2013-1-4 10:10 编辑
这样从底部有点阻力~!但是减少很多HCL外冒`1你的下酸高于成品槽1~!在后面压力可能高点~!温度也会升高

tqg317 发表于 2013-2-7 10:55:21

请问盐酸管道一般用什么材质的管道输送?多谢。

黄平森1985 发表于 2013-2-7 12:20:36

那要看盐酸送往哪里,要是用在电解槽或者树脂塔那就得用低钙镁的,普通的就用pvc,cpvc的就可以了。

mengqiucan 发表于 2013-2-7 16:27:35

进口设在底部是为什么呢?只是为了减少HCl挥发吗?你们在下酸管道上是否另设了液封罐呢?如果只是产酸的话,压力稍有波动时允许的,但是如果跟我们这里一样,同时向下游装置提供HCl,由于要求压力稳定,这样设计貌似就不合适了。

冷吟秋 发表于 2013-5-17 15:23:56


tqg317 发表于 2013-2-7 10:55

                              
登录/注册后可看大图
请问盐酸管道一般用什么材质的管道输送?多谢。
用 钢骨架聚乙烯塑料复合管可以替代不?

quhongxing80 发表于 2013-2-7 10:55:00


冷吟秋 发表于 2013-5-17 15:23

                              
登录/注册后可看大图
用 钢骨架聚乙烯塑料复合管可以替代不?
质量过关完全可以

冷吟秋 发表于 2013-5-20 00:24:00


quhongxing80 发表于 2013-5-20 00:24

                              
登录/注册后可看大图
质量过关完全可以
谢谢。如果需要使用输送盐酸管道,可以与我联系。