关于氯气输送的问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:51 编辑压力是0.5MP的氯气,我们这里最低气温是—30℃左右的条件下输送2000米左右,起点与终点之间有2米左右高差(地势问题不是平地),输送过程中防止氯气液化,应该采取怎样的措施啊!最好是具体的说一下!
各位大侠这个问题纠结了很久,希望大家帮下忙,小弟不甚感激!
static/image/smiley/default/sad.gif
hcbbs
! ! 。
可以增加点伴热或蒸汽伴热! 做好保温,估计好温差损失,提高送氯温度,管线最好不要有积液的位置。 做好保温措施,温度检测,必要时采取加热措施。 如果是连续输送,只要进口处氯气温度略高一点,应该不会出现问题。但如果出现意外停车,有可能会产生液化现象。
为此可以:1、增加管线保温;
2、增加伴热线(最好电伴热,随时可以开启或停用)。 1.在气化工序允许的条件下,适当提高送出温度;
2.送出(2000米)建议保温(最好是电热带加热);
3.建议使用单位(用户)在装置前设立氯气缓冲罐,且缓冲罐采用蒸汽伴热以满足使用温度和压力。
电伴热设置在什么地方,如果全线设置是不是太浪费,而且没必要? 保温做好,供气前提高温度供应就没有问题的 如果加伴热的话,蒸汽伴热不合适,电伴热比较好。不推荐加伴热,建议略微提高输送温度,管线保温,最好聚氨酯现场发泡保温。 同意5楼观点,应该问题不大
页:
[1]