氯气处理系统是否常开的问题
我们氯气处理系统不是常开的,因为处理系统的风机和碱泵与总管的氯气压力联锁了,当总管的压力呈现20毫水正压时风机碱泵自动启动,所以不常开,只是每班接班时试一试正常不就行了。如果出现全厂停电了就手动启畜电池电源供风机碱泵就行了,运行了这多年没出现过跑氯安全事故。你说的是废氯处理系统吧,不知道你们用的什么型号的电解槽,我们这是常开的,一期旭化成D——280(废氯水)是要成负压的,电解槽厂房有其管道连接,保持负200mm水柱左右的,吸气用,二期氯工程有技改项目也用到它,而且随时备停车用。
w82464953 发表于 2013-5-27 20:31
登录/注册后可看大图
你说的是废氯处理系统吧,不知道你们用的什么型号的电解槽,我们这是常开的,一期旭化成D——280(废氯水) ...
我们全用氯工程的槽子,电槽内氯气调微负压,负20到0毫水,氢气500毫水,与氯气串级控制调节。 联锁到位不是不可取,不过安全砖家来现场你要这样说估计评审过不去
static/image/smiley/default/titter.gif
dhb26y 发表于 2013-5-27 20:37
登录/注册后可看大图
我们全用氯工程的槽子,电槽内氯气调微负压,负20到0毫水,氢气500毫水,与氯气串级控制调节。
学习了,主要我们氯工程要把氯气压力控制在200mm水柱左右,这样看你们那的确没必要。
氯工程使用说明书上说是氯气控制在200毫水左右,但只要保证压差500毫米就可以了,所以我们把氯气控制在0左右,氢控制在50 0毫米了。
dhb26y 发表于 2013-5-27 22:14
登录/注册后可看大图
氯工程使用说明书上说是氯气控制在200毫水左右,但只要保证压差500毫米就可以了,所以我们把氯气控制在0左右 ...
这么一说你们的尾气吸收系统只有开停车和氯气压力高时才启动,那么盐酸罐或废酸罐的尾气平时都排到哪了?若有透平机它的氮封尾气又送哪了?
PM2.5 发表于 2013-5-28 04:01
登录/注册后可看大图
这么一说你们的尾气吸收系统只有开停车和氯气压力高时才启动,那么盐酸罐或废酸罐的尾气平时都排到哪了? ...
酸雾引致尾气吸收罐(填料加水)吸收,不用处理塔。透平机用干燥仪表气密封,也没有氯气溢出的。 现在旭化成及北化机的槽子废气系统都是常开的啊,再说液氯包装也是一直送废氯气过来的啊,怎么能不开?
页:
[1]