slotan 发表于 2010-8-10 15:06:09

液氯储罐进出口需要加紧急切断阀吗?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:27 编辑
液氯储罐的液氯进口和液氯出口需要加紧急切断阀吗?
听人说,好像是有这个规范活标准,但是没有找到




, , -

TF123 发表于 2010-8-10 20:29:51

GB11984-2008中规定,液氯储槽的液位不超过80%,充装管要加切断阀,了防止超装。至于储槽没有看到,个人认为在储槽进口增加切断阀,反而不安全。

lflsedin 发表于 2010-8-11 09:15:52

至少在见到的设计中进出口是安装了紧急切断阀的。

slotan 发表于 2010-8-11 14:44:36

如果安装紧急切断阀,那液氯储罐进出口还设计1个阀门还是2个阀门啊?

wfh916 发表于 2010-8-11 14:59:19

建议进口加一个切断阀门,作为ESD紧急切断使用。

多学有益 发表于 2010-8-12 00:35:07

个人觉得不加也行   一般液氯储槽是不允许完全关闭的,如果完全关闭,随着温度的升高,储槽内的压力会升高,造成事故。再说储槽一般没事的情况下,平衡是与氯气系统联通的,只是下液管决定使用哪个储槽。

slotan 发表于 2010-8-12 08:50:13

那液氯储罐的下部的管道是不是需要加一个截止阀,然后加一个紧急切断阀吗?

peace2010 发表于 2010-8-12 09:57:31

生产中一般不用加,有时规范比较死板,不能生搬硬套的。
比如进口加了紧急切断阀的话可能造成冷凝器憋压,反而不安全;
出口加了之后如果误动作的话液下泵缺料回引起泵烧坏等事故。
总之,加了反而不安全。
不过液位监控很重要的!

gaohuahua 发表于 2010-8-12 15:50:22

我们厂按自动化改造要求只是增加了液氯贮槽温度、压力、液位集中显示和报警,并没有加紧急切断阀。在液氯充装前加了紧急切断阀,并与充装重量联锁。

housh0111 发表于 2013-6-5 10:00:14

我们在安全验收过程中,专家说必须加,但是我们始终没有找到标准,请哪位给提供一下?跪求!!
页: [1] 2
查看完整版本: 液氯储罐进出口需要加紧急切断阀吗?