PSA如何进行塔与塔之间的切换
PSA如何进行塔与塔之间的切换,以及注意的事项切换前需要均压及产品气终充,切换时压差建议在20KPa以下,防止气流冲击吸附床。 气动阀了!用气动阀实现吸附塔间的自动切换,你说的太笼统这个注意什么不好说,
Ameba 发表于 2013-3-5 20:22
登录/注册后可看大图
切换前需要均压及产品气终充,切换时压差建议在20KPa以下,防止气流冲击吸附床。
冲击吸附床是因为布气系统没做好
zbf139000 发表于 2013-3-8 08:59
登录/注册后可看大图
冲击吸附床是因为布气系统没做好
气体分布系统也有一定的承受能力啊~不是给你多少气都能分布的好的啊~
切换之前的终充压是为了保证吸附前沿平稳,也可以算是切换到新吸附器的一个好条件~
两塔在切换时先进行均压!通过两塔上的二位五通先导电磁阀进行左塔吸附右塔解吸。这个过程由DCS编程实现! 7. 5塔切4塔步骤:
1) 关闭要切除塔的进出口手阀
2) 选择要切除的塔(PLC画面中有“切除A塔”“切除B塔”“切除C塔”“切除D塔”“切除E塔”)
3) 点击“禁止切换”,“禁止切换”会变成“允许切换”
4) 点击“5V→4V”
5) 等待,切换成功后,切除的塔会显示“CUT”,切除塔的程控阀可以进行手动的开与关。
8. 4塔切5塔步骤:
1) 打开要切回塔的进出口手阀
2) 看要切回塔的塔内压力是否小于20Kpa,若大于20Kpa,此塔不允许切回,应现场打开PG107上对应此塔的手阀进行放压,或通过KV106阀和KV103阀进行放压,此时程控阀要快速的开与关,避免P104的压力过高。
3) 点击“4V→5V”
4) 等待,等待时间或许很长
5) 待将塔切回后需检查~1负荷实时控制是否投用~2分组抽空是否投用,若没有投用需手动更改
页: