停车氢气氯气管道置换问题。
我们用的氯工程的槽子,停车后,氢气与氯气主管自控阀关闭,阀后去氯氢处理的主管,氯气主管重来没有置换过,氢气主管也只有长期停车才置换。本人对氯氢处理工艺不太了解,请坛友指点:氯氢处理工段是不是停车后对其置换?停车后,氯压机,氢压机是否正常运行?停车后,阀后去氯氢处理氯气,氢气管道的压力分别是多少或正压还是负压?联锁停车,透平机和氢压机都会跳停,一般在正常情况下并不需要置换阀后管道,
氢压机跳停需要进口关闭,这样阀后到氢压机的管道是封闭的,氢压机短时间停车不需要氮气置换或氮封之类的操作,只是开车后要取样化验氢中含氧指标是否在规定范围之内。长时间停车或者需要检修应该进行氮气置换。
透平机停车进口和出口时关闭的。保正透平机是密封的,短时间停车可不许置换,长的时间停车需置换并且氮气包压。停车后氢气排空,氯气泄压到尾吸。至于压力,问题不大,一般氢气微正压,氯气微负压。
氮气置换目的是为了除去潮湿或者更有效的保护压缩机,若果你遇到压缩机需要检修等情况建议用干燥的氮气进行置换,保证现场没有有害气体也保证了现场的安全。
追赶太阳 发表于 2013-6-11 13:35
登录/注册后可看大图
联锁停车,透平机和氢压机都会跳停,一般在正常情况下并不需要置换阀后管道,
氢压机跳停需要进口关闭,这 ...
学习了,谢谢指点。
我们都置换,氢气必须正压,氯气多少都无所谓,氢气置换后才安全 长期检修需要置换,短期或者紧急停车是不需要置换的,氢气系统保微正压就行。
再回康桥 发表于 2013-6-13 11:13
登录/注册后可看大图
长期检修需要置换,短期或者紧急停车是不需要置换的,氢气系统保微正压就行。
我们这现在也是这样,短期停车自控阀后主管就不再问了。
yxyx12377 发表于 2013-6-13 00:00
登录/注册后可看大图
我们都置换,氢气必须正压,氯气多少都无所谓,氢气置换后才安全
我也感觉这样是对的,可我们这要求的短期停车自控阀后不用过问。
如果不打算尽快重新开车,氢气阀后还是置换为好。
w82464953 发表于 2013-6-13 17:53
登录/注册后可看大图
我也感觉这样是对的,可我们这要求的短期停车自控阀后不用过问。
短时间停车可以不用置换,置换了就比较安全,开车时也比较容易控制
w82464953 发表于 2013-6-13 17:51
登录/注册后可看大图
我们这现在也是这样,短期停车自控阀后主管就不再问了。
氢气是可以充点氮气的,保证微正压,反正开车后开始的氯气是送废气系统的,当时的氢气是放空的,氯气不管。