本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:19 编辑请教各位达人:
我们因工艺需要,化盐桶出口盐水温度在90度以上,然后经换热器冷却至70度以下,我们选用列管换热器,立式安装,盐水和冷却水均下进上出,因精盐水浓度高,冷却后盐结晶堵塞列管,经常使封头与接管相连的法兰垫炸开。请问有什么方法解决?
#
hcbbs
盐层控制使劲低一点,不让他饱和不就行了啊?
不过这个方法控制很难,很不稳定。
干吗不先把化盐水的温度给冷却下来再化盐啊? 呵呵,比较不理解的工艺,同意楼上的为什么不把化盐水温度降下来再化盐. 呵呵,既然如此,那就在化盐桶出口加水或者淡盐水使之变成不饱和盐水就行了。流量可以跟化盐水泵联锁控制。 化盐水温度90度,盐水浓度会很高,如果降温的话结晶是必然的。 添加软水稀释!控制盐水浓度! 化盐桶要求在55-65℃时就可以了,如果你要求盐水70℃,那你把化盐水先冷却至75℃,然后进行化盐,比冷却盐水的效果好,还不易结晶.就是把换热器移一个位置,也不用多少费用. 将换热器放到化盐桶前,化盐水先冷却到55至60度后再进化盐桶化盐,如果化盐的粗盐水比较干净,用板式换热器效果更好,因为板式换热器在盐水热交换中已经大量使用。 奇怪的工艺。。。
是化盐水温度高了吗?那把换热器放化盐桶前面就OK了 我们单位用伍德的槽子,盐水加热和冷却用一个板式换热器就可以了,加热的时候通蒸汽,冷却的时候把蒸汽关了,通循环水冷却。换热器要选耐高温的。