循环水对设备进行冷却时流量和压力对冷却效果的影响
本帖最后由 youxinxinyou 于 2013-3-28 12:49 编辑循环水对设备进行冷却时流量和压力对冷却效果的影响
二者是相辅相成的,压力高流量肯定大。 循环水流量越大,冷却效果越好.
循环水压力,只要能满足流量和设备要求,则越低越好,这样可减少循环水泵能耗.
压力或压力差对冷却效果影响不大,影响冷却效果的主要是流速和温度差 循环水量和上回水压差,具体表现是水的流速,一定范围内,流速越大,冷却效果越好。
rzs20000 发表于 2013-3-28 15:42
登录/注册后可看大图
压力或压力差对冷却效果影响不大,影响冷却效果的主要是流速和温度差
版主的回复是正解
先谢谢各位了,本人总有点不解,就是如果流量太大了会不会换热不充分,这样就导致水泵的做功效率降低,从而加大能耗,请大家指教。 一般情况下,对一个已经安装的换热器而言,循环水流量越大,水的温升越小,有效传热温差越大,同时冷侧的对流传热系数也越大,总的传热效果会增强。
但这不是无限的,增大到一定程度后就不明显了,只会增加循环水泵的负荷。
165058276 发表于 2013-3-28 12:29
登录/注册后可看大图
二者是相辅相成的,压力高流量肯定大。
压力高一定流量高,有问题?? 8楼的兄弟说的很有道理,谢谢各位了,9楼的兄弟,压力高的情况下流量低
页: