xiaowu0515 发表于 2013-8-16 20:05:39

液氯汽化器问题

各位技术达人,我公司是一家生产氯产品的企业,每小时需要汽化1吨液氯,使用蛇管式汽化器,采用70-80度热水加热,不知汽化器的换热面积多少能够满足要求,还请高手帮忙计算下。

bccybb 发表于 2013-8-16 20:34:32

这大的汽化量可以选择列管式汽化器了

huawei 发表于 2013-8-16 21:45:00

氯化石蜡的?
设定压力0.3MPa,那过热温度保持20度以上,一小时只用1吨,那一般都是钢瓶了,有三个瓶倒着用就完全可以了,理论上计算有10平米就足够了,但是考虑到新乡冬天还是比较冷,过热度大一点好,额外增加10平米的过热面积,一共20平米就足够了。
如果你的压力还大一点,可酌情考虑增加一点面积;若是室外,考虑管道保温;若管道不长,或者在室内,不用保温,面积可以减少一些。
你所说的蛇管是指夹套管吧?要小心,不要用普通的20#钢管,可考虑用16Mn管,强度高一些,另外加热水要注意控制pH值,控制硬度和碱度,随时监测水质氯根含量,防止出现内漏。一旦内漏,则更换全部套管,不要心存侥幸。平时可准备好一些套管放在那里,更换时会很快。
管道除了后面必要的缓冲与安全措施外,前后截止阀务必要用质量好的双阀,并加装排污、泄放管道和氮气置换管道,以备事故处理和检修。
如果当地安监要求加装快速切断阀和连锁装置,就加上去吧。远程控制还是比现场要从容些。
页: [1]