Hygain-Jack 发表于 2013-5-10 15:43:22

烧碱离心式冷水机组采用开式电机系统好,还是半闭式电机系统好?

众所周知,离心式冷水机组电机分开式电机、半闭式电机、闭式电机三种形式,而闭式电机主要应用于家用空调等小型设备,工业应用上一般使用开式、半闭式两种,请问各位海·川大虾,这两种电机形式的系统实际运行中都有哪些优缺点,孰优孰劣?哪一种在工厂环境中应用更好?

bccybb 发表于 2013-5-10 15:47:07

这取决于你的安装条件
static/image/smiley/default/victory.gif

dhb26y 发表于 2013-5-12 16:37:55

我们用的开式电机,好散热!

Hygain-Jack 发表于 2013-5-13 14:57:18


dhb26y 发表于 2013-5-12 16:37

                              
登录/注册后可看大图
我们用的开式电机,好散热!
这个好像不大对吧~半闭式电机直接靠冷媒冷却,散热比开式的更好。能否告知你们是出于什么考虑选择的开式电机?

dhb26y 发表于 2013-5-12 16:37:00


Hygain-Jack 发表于 2013-5-13 14:57

                              
登录/注册后可看大图
这个好像不大对吧~半闭式电机直接靠冷媒冷却,散热比开式的更好。能否告知你们是出于什么考虑选择的开式电 ...
这个就真不知道了,我只知道是开式电机了。

大忆凛然 发表于 2013-5-13 16:09:51

有同样的困惑,哪位高人指点一下!

从股到金 发表于 2013-5-13 14:57:00

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-9-4 08:58 编辑
开式的比较好,容易检修

ybcity 发表于 2013-8-30 14:53:04

闭式,有利于防范气体腐蚀和空气中烧碱(比如固碱装置附近)微粒的腐蚀
页: [1]
查看完整版本: 烧碱离心式冷水机组采用开式电机系统好,还是半闭式电机系统好?