烧碱离心式冷水机组采用开式电机系统好,还是半闭式电机系统好?
众所周知,离心式冷水机组电机分开式电机、半闭式电机、闭式电机三种形式,而闭式电机主要应用于家用空调等小型设备,工业应用上一般使用开式、半闭式两种,请问各位海·川大虾,这两种电机形式的系统实际运行中都有哪些优缺点,孰优孰劣?哪一种在工厂环境中应用更好?这取决于你的安装条件
static/image/smiley/default/victory.gif
我们用的开式电机,好散热!
dhb26y 发表于 2013-5-12 16:37
登录/注册后可看大图
我们用的开式电机,好散热!
这个好像不大对吧~半闭式电机直接靠冷媒冷却,散热比开式的更好。能否告知你们是出于什么考虑选择的开式电机?
Hygain-Jack 发表于 2013-5-13 14:57
登录/注册后可看大图
这个好像不大对吧~半闭式电机直接靠冷媒冷却,散热比开式的更好。能否告知你们是出于什么考虑选择的开式电 ...
这个就真不知道了,我只知道是开式电机了。 有同样的困惑,哪位高人指点一下! 本帖最后由 sunjl1981 于 2013-9-4 08:58 编辑
开式的比较好,容易检修 闭式,有利于防范气体腐蚀和空气中烧碱(比如固碱装置附近)微粒的腐蚀