czdeyy 发表于 2013-1-5 21:06:43

我和别人讨论了一下,可能是一部分水去常温水泵了,来降低常温水泵入口的温度.

jiaoxiaoli1976 发表于 2013-1-6 06:26:36

应该是用来调节冷水机组温度的。

zxyzyy2009 发表于 2013-1-6 08:21:24


czdeyy 发表于 2013-1-6 06:26

                              
登录/注册后可看大图
我和别人讨论了一下,可能是一部分水去常温水泵了,来降低常温水泵入口的温度.
去常温水泵那里还有个V1137阀控制着呢

dbdl656 发表于 2013-1-6 21:16:58

个人认为:
1、V01137阀是切除水冷塔时用的,将水冷塔进低温水泵总阀关死,打开V01137启动低温水泵后视出塔温度、常温水泵流量等决定投用冷水机组,若贵公司在天气较寒冷地带,冬季可不投用水冷塔。
2、V01147阀,是调节冷冻水温时投用,此阀为减压阀,减压后压力与外界送水相近通过打开此阀控制流量调节冷冻水泵入口水温,达到调节的目的。

zhangfujie 发表于 2013-1-6 06:26:00

14楼说得有道理,是开车前没有氮气,用它节流后体积增大,有一定的不饱和度,降水温用的。

est 发表于 2013-1-6 22:49:26

V1147是冷冻机后排放冷冻水的,冷冻机停机自动打开,防止低温水结冰。