zhaopeng02 发表于 2013-9-26 21:44:28

大家晚上好,虽然晚上没多少人....求教一下氯气泄漏检查的问题

氯气泄漏用氨水氯气与氨水反应生成氯化铵的白色烟我想问的是要用多少浓度的氨水呢???

康朝阳 发表于 2013-9-26 21:49:29

这个浓度还真没有注意过,1:9差不多,我们一般是按这个配置的,这个浓度高点低点没有关系的。

zhaopeng02 发表于 2013-9-26 21:53:29


康朝阳 发表于 2013-9-26 21:49

                              
登录/注册后可看大图
这个浓度还真没有注意过,1:9差不多,我们一般是按这个配置的,这个浓度高点低点没有关系的。
额.........你说的1:9是指???小弟愚昧不怎么懂

flay0303 发表于 2013-9-26 21:49:00

这个浓度好像真没测过,估计10%左右吧。。

康朝阳 发表于 2013-9-26 21:57:35


flay0303 发表于 2013-9-26 21:57
这个浓度好像真没测过,估计10%左右吧。。

原来俺兄弟也在,我说了1:9,楼主说不懂,10%楼主应该知道了。

dhb26y 发表于 2013-9-26 22:12:50

这个我们还真没有测量过,用时加了氨水后加点就用了。

ybcity 发表于 2013-9-26 21:57:00

本帖最后由 ybcity 于 2013-9-28 09:41 编辑
这个浓度高点低点没有关系的,只是浓度高了试漏人员比较吃亏

yuanye. 发表于 2013-9-27 12:32:13

氨水还要配置?不用这么精确吧 我们直接到冷冻车间放一大桶备用的

qugd 发表于 2013-9-28 09:40:42

如果只是临时检查一下,采用氨水,我觉得没什么。
如果是经常检测,我认为还是配备便携氯气检漏仪,或直接安装基地式毒气检测报警器。
氨水检验,白天还好,晚上灯光不好时,这方法不好使。

ybcity 发表于 2013-9-28 10:02:54


qugd 发表于 2013-9-28 14:42

                              
登录/注册后可看大图
如果只是临时检查一下,采用氨水,我觉得没什么。
如果是经常检测,我认为还是配备便携氯气检漏仪,或直接 ...
氨水试漏在晚上更明显,用电筒一照,泄漏点的白烟非常显眼
页: [1] 2
查看完整版本: 大家晚上好,虽然晚上没多少人....求教一下氯气泄漏检查的问题