追赶太阳 发表于 2011-6-22 20:01:57

关于气开阀和气关阀

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:30 编辑
(大家好,骆驼第一次上传dwg.也许没又传上,是我自己画的。若果传上了,大家凑活着看吧。
就把今天我所学到的气开阀和气关阀的知识,和大家分享一下,请老师指正。谢谢~)
气开阀 。当有信号给此阀门时,有气体从下向上补入,达到一定气压后把阀门打开,
气关阀 。当有信号给此阀门时,有气体从上到下补入,达到一定气压后把阀门关闭。
1. 如果我说的是正确的话,我想知道气开阀和气关阀应该运用到那个管道中?
2. 一般在离子膜电解槽烧碱流程中运用两者中的哪一个?。
3.气开阀和气关阀适应那种情况的发生?如开停车?事故的发生等?
4. 当使用的时候,对离子膜电解槽的影响是怎么样的?

#


+ + 。

huawei 发表于 2011-6-22 21:49:51

回复 1# 追赶太阳
    关于气开和气关,这是两个仪表上的概念。
有气源的时候靠气源压力开启阀门或调节开度,无气源时靠弹簧自动关闭的叫气开阀,用于在事故、停车、无气源、无电源、无控制信号时,工艺要求保持管道关闭的地方。
有气源的时候靠气源关闭阀门或者调节开度,无气源时靠弹簧自动打开的叫气关阀,用于以上非正常条件下工艺要求保持关闭的地方。
离子膜工程中,这两种阀门都使用。

szt001 发表于 2011-6-23 09:30:03

有气(信号压力)便打开的阀称为气开阀,一旦信号中断阀便回到当初的原始状态(关闭)。
有气(信号压力)才能关闭的阀称为气闭阀,一旦信号中断阀便回到当初的原始状态(打开)。

yantanhappy 发表于 2013-10-23 21:40:36


huawei 发表于 2011-6-22 21:49

                              
登录/注册后可看大图
回复 1# 追赶太阳
亲,对于没有带弹簧的气开阀来说,这样定义似乎不适合?

小李飞刀001 发表于 2011-6-22 21:49:00

简单点,有仪表气源供应,阀门打开叫气开阀,该种阀门断气时能自动关上;有仪表气源供应,阀门关闭叫气关阀,该种阀门断气时能自动全部打开。

dhb26y 发表于 2013-10-24 12:37:05

这种阀门一般都是气动薄膜阀,上几楼说的都对,区分它们还有一个特点就是看气源进阀门的位置:从上进的叫气关阀,从下进的叫气开阀。在离子膜的工艺中如进槽精盐水和进槽循环碱是气关阀,以防无气源后阀门突然全关死对电槽不利;盐酸合成的进氯阀一般用气开阀,防止跳闸后依然有氯气进入炉内;氯气回流也用气开阀;一般冷却系统对低温无太多要求的也用气关阀,这个看自己工艺要求而定的。

晨曦你好 发表于 2013-10-24 12:55:52

气开阀,在没有仪表气的情况下处于关闭状态;气闭阀,在没有仪表气的情况下处于开启状态;按工艺要求选择两种阀门,主要是从安全角度考虑。

dyjtjian 发表于 2013-10-24 20:52:35

电解车间:一般阴阳极进槽的控制阀门是气关阀,电解槽加酸的控制阀为气开阀。
页: [1]