dysysjc 发表于 2013-3-26 19:40:04

PSA再启动问题

各位大侠:现有一套PSA焦炉煤气提氢装置已经停车快一年了,现在装置内压力几呼为零,PLC操作画面上每个设备状态都知道,但所有程控阀门和刚停车状态不一样了,现准备启动,请问该如何操作,安全上注意什么?谢谢。

bccybb 发表于 2013-3-26 19:47:56

该重新查重新验重新试了,不能直接开

zbf139000 发表于 2013-3-27 10:25:22

支持一下,顶起来

dysysjc 发表于 2013-3-27 19:12:15


bccybb 发表于 2013-3-26 19:47

                              
登录/注册后可看大图
该重新查重新验重新试了,不能直接开
请问一下:该如何重新启动?本人是新手。

wj18176828 发表于 2013-3-26 19:47:00

我会告诉你变压吸附停车之后所有阀门都将处于关闭状态,如果在你的PLC没有重新启动的情况下,开车会接着上一下停车的步继续运行

Ameba 发表于 2013-3-29 11:14:42

建议还是用氮气试试,置换的同时检查一下装置。

jianhong198 发表于 2013-3-29 15:37:10

停了那么久,再开车之前用氮气置换做气密是必要的,还要从新对所有程控阀状态与PLC确认。

dysysjc 发表于 2013-4-1 09:52:05

谢谢各位海友:通过氮气置换和气密后,用原料气进行了转换,现已经开车成功。再次感谢各位的参与与指导。
页: [1]