关于一次盐水加压容器罐液位调节方式的讨论
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:04 编辑一次盐水加压容器罐的液位目前大多采用加压泵变频调节方式,有没有使用较好的另外一种调节方式?请大家讨论讨论。
#
hcbbs
液位调节可以参考流量的调节
1、控制泵的转速(类比于变频调节方式);
2、控制出口阀门的开度;
3、增设回流管路,通过回流量控制。 一般这类仪表为LICA-XXX,采用加压泵变频调节方式是比较好的。 一次盐水加压容器罐的液位
采用变频泵调节是最好的了,
当然液位要稳定的话,
跟压缩空气的压力稳定也有关系。 加压容器罐不稳定该怎么解决呢?我们这里就是用加压泵变频来调节的。压缩空气压力较稳定,泵停了一下再启动时候就加压容器罐液位不稳定了。 加压容器罐不稳定该怎么解决呢?我们这里就是用加压泵变频来调节的。压缩空气压力较稳定,泵停了一下再启动时候就加压容器罐液位不稳定了。
tuya 发表于 2010-1-6 17:33
登录/注册后可看大图
1、投入自控前要手动调节相对稳定,投入自控后不要大幅度地改变设定值。
2、PID参数有问题,系统控制处于发散状态。 最实用的方法是通过加压泵的变频调节,但也可以通过溶气罐出口增加自动阀来调节,不过后一种调节时波动范围较大
scu2000 发表于 2010-1-6 10:18
登录/注册后可看大图
液位调节可以参考流量的调节
1、控制泵的转速(类比于变频调节方式);
2、控制出口阀门的开度;
控制加压容器罐的液位有什么作用、、、