盐酸贮槽爆炸原因及其处理方法
各位大神来讨论一下盐酸贮槽爆炸原因及其处理方法?说清楚点好吗?盐酸储槽能爆炸吗?是不是盐酸中间槽啊。 是不是氢带入较多,氢气炸的啊!
dhb26y 发表于 2013-11-6 08:25
登录/注册后可看大图
是不是氢带入较多,氢气炸的啊!
楼上正解!!!就是空气进入盐酸储罐,与罐内的氢气混合发生爆炸 特别是三合一炉子的盐酸中间槽,如果控制不好,储槽负压,就有可能吸入空气,由于氯氢配比是氢气过量的,带到储槽后又混入空气,很容易就爆炸了。 制酸管线酸出口液封失效,过量氢气聚集酸贮罐,混入空气后导致爆 炸. 1、难道没有设置排空口。
2、人孔使用薄膜橡胶板密封,可以降低或减少爆破时的损失,甚至可以避免设备损坏。 本帖最后由 pzhhuagong 于 2013-11-8 16:06 编辑
盐酸贮槽爆炸事故,你在网上可以搜索到一大堆!
如检修作业过程中,砂轮切割螺栓、违章动焊等
生产异常紧急停车过程中,
就事论事 发表于 2013-11-5 19:54
登录/注册后可看大图
说清楚点好吗?盐酸储槽能爆炸吗?是不是盐酸中间槽啊。
我们没有中间槽,从液封罐就直接去贮槽了,我们的贮槽就相当于中间槽,现在分公司正在建设,那个有中间槽,可以分享一下中间槽的爆炸原因吗?》
yangzhigang 发表于 2013-11-8 23:25
登录/注册后可看大图
我们没有中间槽,从液封罐就直接去贮槽了,我们的贮槽就相当于中间槽,现在分公司正在建设,那个有中间槽 ...
可以在酸贮槽顶部连接一根负压管,这样可以预防冒酸雾同时可以预防氢气爆炸。
页: