黑光 发表于 2013-4-2 17:46:31

氮压机控制程序有没有办法改?

我们用的是寿力的4级压缩离心氮压机,没有回流阀,没有出口缓冲罐,只有进口缓冲罐,寿力技术人员给调整的是恒压控制,因后续用气量不稳定,现压缩机经常加载、卸载,在最开始三个月里加载10000多次;压力低于1MPA时放空阀全关、导叶全开,压缩机加载;高于1.2MPA时放空阀全开、导叶全关,压缩机卸载;这样造成氮气的大量浪费;

黑光 发表于 2013-4-2 17:48:02

我们想将压缩机的控制方式给改了,想改成放空阀全关,用进口导叶来控制,不知道能不能行的通,大家有没有改过的给点经验!!

rzs20000 发表于 2013-4-2 18:46:46

用进口导叶来控制,主要不好控制,没听过用导叶来控制,再问问生产厂家。

黑客帝国 发表于 2013-4-2 22:07:24

设备选型不对,怪不得厂家。

黑光 发表于 2013-4-3 07:48:38


rzs20000 发表于 2013-4-2 18:46

                              
登录/注册后可看大图
用进口导叶来控制,主要不好控制,没听过用导叶来控制,再问问生产厂家。
空压机怎么可以用进口导叶调节?不是一个道理吗?

黑光 发表于 2013-4-2 18:46:00


黑客帝国 发表于 2013-4-2 22:07

                              
登录/注册后可看大图
设备选型不对,怪不得厂家。
选型上也许有问题,但最重要的我认为是压缩后没有缓冲罐,对压缩机冲击太大了