氢气管道置换
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:40 编辑请教各位,我公司现需将新装制氢系统进行置换,打算用精氮,请问置换完后是不是氧含量低于0.5%就可以,用便携式检测仪测量可以么,检测有规定用什么方法和技术么??
还用置换中有什么好的经验请给予指导,不胜感激!!
, , -
本帖最后由 TF123 于 2010-6-12 20:58 编辑
氢气系统置换见附件: 氢气系统氮气置换,氮中含氧1%为合格! 它与电解、合成盐酸怎样分离啊 氢气系统氮气置换,氮中含氧1%为合格,分析做样合格就可以了。耗时不长, 氢气系统置换是非常艰难的,因为系统中很容易留下死角,系统置换是不合适的,而且也会有很多的氢气隐藏于管壁的水垢中、铁锈中,非常的不容易清除。建议用水来分段置换,能拆下的法兰管路还是尽可能的拆下来吧。 氢气系统用氮气置换,所需氮气中含氧1%为合格,分析室做样合格就可以了 氮中含氧1%就合格了,分析部门知道怎样做 本帖最后由 jonelin 于 2010-6-28 20:07 编辑
氢系统管道整改停车用水置换氢气系统,测含氢,开车前排掉水再用氮气置换,用便携式的检测仪可以的,一般含氧小于1%就可以了,但是尽量要多取一些点。 新装制氢系统进行置换,用氮气分段置换不留死角,最后整个系统置换一次取样氮中含氧3%以下就可以了。动火氮中含氢0.4%以下。