氯压机PLC控制柜油压信号干扰
三台氯压机并排安装在一个车间内,油压传输通过压力变送器传至操作室的PLC控制柜显示,但是其中一台的油压经常的波动还造成过联锁跳车,厂家来人说是信号干扰造成的,需增加抗干扰隔离模块,为什么其它两台没有被干扰呢,单单就这台被干扰,查资料被干扰主要是有磁场的存在而造成的。有没有懂行的专家给分析分析?谢谢啦!
纯属扯淡,还是从变送器上着手,变送器如果没有问题哪就从轴油泵、油品质再次查找问题,变送器的原因还是比较大。 磁场对电子显示类的远传也是有影响的,但这是比较小的吧。我们有一次电焊时零线接一流量计较近,电焊作业时可以看到流量计是有微小变化的,以后电焊作业才注意这一点。你的油圧常波动这可能还是变送器自身有问题,如楼上如说,还要检查油泵和油质,油过滤器等。
dhb26y 发表于 2013-11-2 14:07
登录/注册后可看大图
磁场对电子显示类的远传也是有影响的,但这是比较小的吧。我们有一次电焊时零线接一流量计较近,电焊作业时 ...
油泵检查过是没有问题,油也是检查过新换的,油滤芯也没有堵塞,
可以不考虑查找问题来源,在PLC程序内对该信号加延时滤波,试试看 还是线路问题,氯压机自身的信号干扰
页:
[1]