烧碱装置紧急电源
新建烧碱装置必须要设紧急电源吗?没有紧急电源有什么危害?设计规范中有没有相关要求?60万吨烧碱装置紧急电源投资大约多少?楼主似乎刚刚开始接触这个行业,如果你有建60万吨装置的意愿,无论电槽卖家或设计院,都会给你满意的答案。
简单回答你,必须有应急电源,要不然紧急情况下会发生爆炸、损坏电槽、氯气泄漏等等事故。
投资要看你怎样设置,最简单的办法是,在MCC设置双路供电,在高压端就设置好相应的开关保护,设置双路供电,就是主供电源工作时,备供电源热备供。当主供电源失电时,备供电源自动投入,则需要应急电源的设备自动投运。
如果没有双路电源的条件,则必须根据应急电源的功率要求新上发电机组。
另外,这是氯碱设计的强制要求。