鲁C182 发表于 2013-12-17 00:36:00


518wushu 发表于 2013-12-17 16:49

                              
登录/注册后可看大图
新装置联锁开车前一定要逐项进行调试,并在以后有大的检修后开车前最好也要调试一遍,检查联锁能否正常投 ...
开车前已经确认是好的,谁知道那天怎么回事啊,信号就没传过去,可能线虚接了

w82464953 发表于 2013-12-23 09:04:16

我们出现过表显示错误的情况,取样时才发现。这样的情况越早发现越好。

小李飞刀001 发表于 2013-12-28 17:22:34

再好的自动控制系统,总会出现问题,关键是操作的人员不是摆设,如果全部依靠DCS,那还要操作工干什么?我想至少系统会报警吧,这就需要果断停车。万幸没有出现问题,不然想哭都没地方。。。。。。

ljt101@126.com 发表于 2013-12-17 16:49:00

没有达到联锁值.问题不大,主要损坏阴极网-变形,膜有可能出现针孔。
页: 1 [2]
查看完整版本: 电槽负压差的问题