空压机清洗冷却器循环水污垢后排气温度不下降原因分析
本帖最后由 hxm2087 于 2012-5-15 20:59 编辑我昨天刚清洗了一台空压机的油冷和后冷的循环水侧,水垢明显清洗掉了,今天早上试机后发现,清洗前排气温度94,清洗完试机还是94,一点没下降,这不正常啊,但是找不到原因,现在不知道该怎么处理了,请帮忙分析分析原因,谢谢!
循环水进出口有明显的温差,而且把油冷的两端封头拆开看了,循环水走的管程,从封头口看见洗的效果挺好,都洗干净了,冷却器是铜材质的,都看见铜的本色了 检查一下温度表,是否是循环水进出压差小,水循环慢。
一壶香茗 发表于 2012-5-10 14:46
登录/注册后可看大图
检查一下温度表,是否是循环水进出压差小,水循环慢。
我8台空压机并联运行,这种情况可能性不大········而且我有一台从开车到现在没洗过,温度还78呢,现在洗了的反而还降不下来,真怪了 现场用测温仪直接测管壁温度呢?清洗前后都没有变化?不理解…哪位给个合理解释 哈哈,封头两端看到了新的铜面,但是你的冷却器管程多长,中间是不是也看得见新的铜面。
动力中心 发表于 2012-5-11 10:07
登录/注册后可看大图
哈哈,封头两端看到了新的铜面,但是你的冷却器管程多长,中间是不是也看得见新的铜面。
用和铜管内径差不多的软管捅基本很顺畅,应该差不多了 应该是清洗过后,有可能有部分管子堵了。检查一下
水侧清洗干净了,空气侧也需要清洗,尤其有翅片的。
est 发表于 2012-5-15 09:09
登录/注册后可看大图
水侧清洗干净了,空气侧也需要清洗,尤其有翅片的。
空气侧我还真想不出来能清洗啥呢?空气走的管程,这个不会堵吧