冷箱液位不准,大家帮帮忙
我们这是单级精流制氮系统,最近发现冷凝蒸发器的液位显示不准确,每次我们是认为导流管堵了或导流管接口漏气,拆开吹一吹就好了,但现在检漏,吹扫后仍然无法恢复液位。大家帮忙解决下呗可以用备用取压管。 换新的。。。。。。。 备用的已经用了,这套设备运行了3年了快。装置运行中,压力变送器可以换,到阀门和部分的导压管无法换,会漏液的 中控与现场也为比对,发现不准,立即重新投用液位计:
1.关闭液位计顶部气相阀、底部液相阀
2.打开液位导淋将液位计内液体排尽,关闭液位计导淋
3.缓慢打开液位计顶部气相阀
4.缓慢打开根部液相阀
5.观察液位计,与中控液位校对
若液位仍然不准,联系仪表工处理,也可自己拆开液位计,,观察是否有杂物。 兄弟,你的标题和提问内容不符,请修正,如:精馏塔主冷凝蒸发器液位不准,大家帮忙解决。 主冷液体排放管也可以接个三通作为正压管,主冷上面如果有压力表也可以接个三通作为负压管,这样也可以的。
页:
[1]