mytopdream 发表于 2013-4-8 11:10:47

低温泵运行问题

我们低温泵在运行过程中,DCS画面会有两个报警:低区汽蚀报警、高区汽蚀报警,有哪位大侠知道这是什么意思,怎么能避免此类报警,谢谢!

492562815 发表于 2013-4-8 11:15:59

低区,高区分别代表什么

mytopdream 发表于 2013-4-8 13:13:02


492562815 发表于 2013-4-8 11:15

                              
登录/注册后可看大图
低区,高区分别代表什么
不清楚什么意思,高区汽蚀报警一直没有出现过,低区汽蚀报警经常报,不过好像对运行也没什么影响,不知道设置报警是什么意思

lyqq1982 发表于 2013-4-8 11:15:00

把低区和高区解释清楚,才能判断问题的原因撒

wone99 发表于 2013-4-8 15:06:22

我们这里的低温泵,根据泵的性能曲线,对于不同的转速,设定了该转速下扬程的最大值和最小值,如果实际扬程低于该转速下设定的最小值或高于最大值,则发出气蚀报警
但这种报警与设定值是否合适有很大关系。
泵运行正常但长期持续气蚀报警,应该是该转速下的设定值不合适吧(有些运行工况下的流量/转速与性能测试时可能不同)