硫酸管道法兰面安全问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:02 编辑各位坛友,浓硫酸管道的法兰连接处用透明胶带包裹,现有安全专家说要加玻璃纤维吸附棉再缠胶带,但是加玻璃纤维吸附棉后法兰初始渗漏就不好发现,待发现漏就已经漏很大了。不知各位同行认为怎么样,有啥好的办法吗?
hcbbs
! ! 。
胶带纸的作用只是起到防止直接喷溅出来起到个缓冲作用,但是对于浓硫酸透明胶带显然没用,浓硫酸出来之后瞬间就碳化了。专家的意见很有必要,加上玻璃钢纤维吸附棉后缓冲时间较长。喷溅的可能大大降低,一般情况下只会出现滴漏,这是就需要停下来检修了。 领导,猜猜偶是谁?我们以前岗位硫酸泵不也是这样的吗?吸附棉+透明胶带 专家讲的方法很重要,可以实行。胶带知识缓冲了不治本。 个人认为还是透明胶带缠裹就可以了,方便发现泄漏并及时处理,如果发现的晚,腐蚀严重就不好处理了 垫子用耐酸的,法兰处用防护罩防护. 我们的硫酸管道法兰什么也没用啊。发现渗漏,就把管道抽空后处理。 首先密封要保证,其他的措施都是防止密封失效后浓硫酸喷射造成人身伤害事故,现在很多厂家对这块不看重,无事很多安全隐患。加一个防护措施成本没几个钱,保证操作工的安全比什么都重要。 最好不要用海绵什么的,理想的是在法兰外套一个塑料环套,这样可以防止泄漏硫酸直喷到操作人员。 用橡胶板将法兰口包裹起来防止喷酸伤人就可以了,经济实惠。发现漏酸,及时处理得了。
页:
[1]
2