liuzhaohua 发表于 2014-5-3 20:12:05

氢气和氯气总管压差波动大

我厂伍迪工艺,由于氯气总管压力波动,氢气和氯气总管压差一直在1.5--2.6之间波动(工艺要求2KPa),总管无积液,各储槽、洗涤干燥塔液位稳定。初步判断为氯压机入口压力不稳导致。
大家都分析一下,还有什么因素会导致压差波动以及如何将氯压机入口压力控制稳定?(防喘振阀手动,系统回流阀自动5KPa,检测点是洗涤塔入口)

flay0303 发表于 2014-5-3 20:22:35

系统回流自动,氯气洗涤塔进口压力稳定吗?按道理应该波动不大啊

liuzhaohua 发表于 2014-5-3 20:32:53


flay0303 发表于 2014-5-3 20:22

                              
登录/注册后可看大图
系统回流自动,氯气洗涤塔进口压力稳定吗?按道理应该波动不大啊
洗涤塔入口压力波动4.6—5.8KPa

liuzhaohua 发表于 2014-5-3 20:22:00

有没有可能是系统回流阀PID没调好

flay0303 发表于 2014-5-3 20:33:47


liuzhaohua 发表于 2014-5-3 20:33

                              
登录/注册后可看大图
有没有可能是系统回流阀PID没调好
这个倒真有可能。管道积水没问题?

liuzhaohua 发表于 2014-5-3 20:36:07


flay0303 发表于 2014-5-3 20:36

                              
登录/注册后可看大图
这个倒真有可能。管道积水没问题?
管道全程坡度都没问题,应该不会积水

flay0303 发表于 2014-5-3 20:33:00


liuzhaohua 发表于 2014-5-3 20:37

                              
登录/注册后可看大图
管道全程坡度都没问题,应该不会积水
可以找仪表工查一下

dhb26y 发表于 2014-5-3 20:37:14

氯气压力波动,管道积氯水,看U型管道导淋有无积氯水;氯泵的抽毛量稳不稳定;氯气的自动调节阀工作稳不稳定;电槽阳极罐的平衡管有无堵点;到氯酸盐分解罐的淡盐水流量调节量是否合适,氯酸盐罐的分解气管排气顺不顺畅。
页: [1]