zmxrrx 发表于 2013-11-5 07:46
登录/注册后可看大图
我们是自动控制,目前出现的问题就是氯气流量计计量不准和频繁堵塞,带来的使用不便。
因为堵塞所以计量就不准,因为计量不准所以氯气自控阀调节频繁,所以系统波动频繁。
建议加强氯气处理工序的氯气洗涤和捕雾的技术管理和运行管理! 比值控制的前提是计量准确,投资较大,需上质量流量计。一台就几十万 本帖最后由 zmxrrx 于 2014-5-10 11:27 编辑
大多数厂家都没用,根本不行主要是流量计的问题
1qaz2wsx3edc 发表于 2014-5-9 22:36
登录/注册后可看大图
大多数厂家都没用,根被不行主要是流量计的问题
不是流量计不行,是选择流量计的工艺人员思路不行!基本上工艺人员都是以主管管道口径来选择流量计的,而主管管道口径一般都比较大,实际生产运行中流量变化范围是很大的,按照满负荷流量选择流量计,而实际上很多时候的负荷运行水平是在55%-90%之间波动,这个波动范围内流量计要准确计量是很困难的,或者说是基本上不可能的。
因此正确的思路和做法应该是将一根主管的气体调节方式改为主管直通加旁路调节的方式,直通主管口径减小,调节旁路的大小根据自家厂生产负荷经常的水平来确定,这样调节阀和调节回路的流量计相对的精确度和调节响应速度就会有很大的提高,系统也就不会因为计量不准或者调节相应滞后而经常处于波动之中了。 本帖最后由 ybcity 于 2014-5-10 07:22 编辑
1qaz2wsx3edc 发表于 2014-5-9 22:36
登录/注册后可看大图
大多数厂家都没用,根被不行主要是流量计的问题
其实在实际的生产运行中类似的问题很多,不是技术达不到,而是思路不够灵活,说穿了就是原理的应用能力和水平还不够,对原理本质的把握还不够! 关键是稳压,只要把氢气、氯气稳压 .l氯气、氢气调节阀的选择很重要。
不好控制,我们建起自动控制后因不方便控制已停用了
页:
1
[2]