jhfkiyou 发表于 2013-2-1 13:55:12

液氯储罐的液位计需要选防爆的吗

各位前辈,请问液氯储罐的液位计需要选防爆的吗,有没有规范规定必须采用防爆的液位计及其他防爆的仪电设施

rjs999 发表于 2013-2-1 14:00:07

好像没有这方面的必要,但是要满足压力容器要求。

纽崔莱 发表于 2013-2-1 14:04:10

应该没这方面的要求,考虑好耐低温、防腐蚀的情况就可以了

qugd 发表于 2013-2-1 14:15:31

防爆可能就不必了,但防护等级要高一点,另外防雷可能也是必要的。

ybcity 发表于 2013-2-1 20:45:01

最好不要直接接触式的,这样能避免液位计损坏导致的液氯泄漏事故

sunjl1981 发表于 2013-2-2 08:12:46

没有必要用防爆的,相关规程也没有这个要求,不过,需买质量过硬的,毕竟泄漏了可是麻烦事

ggyyss007 发表于 2013-2-7 06:36:13

楼上说的都对

mengqiucan 发表于 2013-2-7 16:35:22

现在一般是采用雷达液位计吧。

huagongdaren 发表于 2013-5-16 17:53:28

防爆到没有多高的要求,可以采用ELL外测液位计

就事论事 发表于 2013-5-16 19:12:55

没必要安装防爆液位计,雷达液位计就很好,定期维护保养好。