纯化系统三连杆蝶阀的切换问题
现在分子筛系统都采用三连杆蝶阀,三杆阀在开启时,阀门机构限定了阀门两侧的最大压差,从而避免分子筛床层受到高压差气流的意外冲击,确保系统安全。但是切换时候也容易因为阀两侧的压差大,而导致阀门不能打开,请问你们分子筛切换时常发生这种情况吗?该如何解决(怎么想办法让分子筛在切换时阀门不再因为压差大而无法打开,也不影响上塔压力稳定)?很少发生,我们用的是气动三偏心硬密封蝶阀,一般只是限位开关的反馈故障,现场阀门动作正常,如果现场阀门不动作,就只能在现场手动开启或关闭了。 三杆阀门在正常运行中,一般不会出现这种情况的。 差压大是一种保护措施,如果你们系统存在差压大,需要改善你们操作顺序。
wcq1010 发表于 2013-4-15 11:31
三杆阀门在正常运行中,一般不会出现这种情况的。 差压大是一种保护措施,如果你们系统存在差压大,需要改善 ...
想问下楼上切换时候,阀门怎么动作?比如并连到加热,12开,14关,我们系统是同时动作,结果14关12没打开,15KPA就开不了。加热到冷吹也存在问题。我们加热12阀,冷吹13阀,放空14阀,
Ameba 发表于 2013-4-15 11:06
很少发生,我们用的是气动三偏心硬密封蝶阀,一般只是限位开关的反馈故障,现场阀门动作正常,如果现场阀门 ...
我们使用的阀门不同。我们有时候也反馈故障。