冷冻机冷却水改造
我公司氯气液化系统采用氟利昂冷冻机直接液化,随着天气越来越热,环境温度升高,冷却循环水温度逐渐上生,冷冻机的排气压力逐渐升高,液化效果降低;我公司副产蒸汽,所以5℃水系统采取溴化锂机组制冷,5℃水系统能力大。故决定对冷冻机冷却水进行改造,原冷冻机冷却水进出口管道为DN150,改造采用5℃水管道是DN80(有现成管道可利用)。冷冻机组原循环冷却水量是将改造5℃水循环水量的3.5倍,水的比热是一样的,假设水的流速不变,则改造后水的温差将大幅增加,原冷冻机组原循环冷却水温差为2-4℃,则改造后温差则为7-14℃。以上说法是否正确?求管径DN150、压力0.2MPa时水的流速一般采取多少合适?管径DN80、压力0.3MPa时水的流速一般采取多少合适?要精确数据。
有没有人在? 各位,自问自答了。吾最终想表现的意思是:现在目前液氯价格高,而盐酸价格较低,做液氯比做盐酸划算,但随天气变热,液氯产量降低,为提高液化效率,增加液氯产量,故对冷冻机冷却水改造,但改造后溴化锂机组的能力能否满足液氯的耗冷量,这需要计算。这两天将液氯耗冷量单位KW与溴化锂机组单位大卡/小时搞混,以至于走入一误区。液氯的耗冷量为472KW,溴化锂机组制冷量为200大卡/小时,200远小于472,所以认为溴化锂机组不能满足改造需要。实际上200大卡/小时=2000000x1.163(单位换算:1大卡/小时=1.163W)=2326KW,2326KW原大于所需耗冷量472KW,所以溴化锂机组能力没问题。这是改造前提。