冷冻机的冷凝器选型
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:01 编辑知道冷冻机的制冷量和轴功率,如果采用蒸发式冷凝器如何计算所需冷凝器的排热量或功率大小?如果采用一般冷凝器又该如何计算换热面积(上水32°回水按37°)?请高手赐教。
#
+ + 。
都是根据制冷量来算的,这个你可以看一下制冷书,不是一两句说的清的 回复 1# ldq
制冷机的制冷量在不同工况下是不同的,设备选型一般是根据蒸发温度和冷凝温度先确定工况,然后根据工艺所需冷冻量来计算制冷机轴功率,然后根据冷凝温度和冷凝器选型来确定冷凝器面积。
制冷工程是一个循环系统,不是根据一个或者几个参数就能计算出来的,也不是一成不变的东西,需要考虑的因素非常多,包括当地最低气温最高气温地下水温风力风向自然蒸发量等诸多自然条件,所以要找专业的设计院先行设定制冷量,然后找设备供应商帮你选择设备。这样他们就有责任在自己身上。如果你自己选,选小了,那将来要是不够用就是你们的责任了,与厂家无关,如果你选大了造成了浪费,老板也是会生气的。
关于蒸发冷在工业上的选用,要多咨询周边使用厂家的使用情况,不要贸然的选择。毕竟这东西受当地气候条件影响特别巨大。 非常受用,要是能有计算公式就更好了
页: