关于氯气总管有无正压水封和负压水封的问题
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:34 编辑很多氯碱厂氯气总管设有正负压保护水封,为防止氯气总管出现大的正压或者大的负压而影响系统平稳运行,但是有的公司没有这两个水封,只有一个大正压事故开阀门,直接送去废气处理,自控阀与一压力表联锁,待压力表压力达到设定值,阀门联锁打开。但是负压的时候,就没有保护措施,只有依靠氯压机回流调节。大家讨论一下,还有别的办法,快速处理氯气总管出现大负压吗?大家公司离面有没有这两个水封?没有水封的公司,你们氯压机进口压力控制多少啊?氯气总管压力控制多少?
#
+ + 。hcbbs
本帖最后由 tclvjian 于 2011-12-26 11:24 编辑
我们是有正压和负压水封的,正压水封出口连接废气处理,负压水封出口上方排空,负压水封出口要计算好高度和管子直径的,以免大正压封不住氯气 水封并不是很麻烦的东西呀?应该都有吧! 本帖最后由 tclvjian 于 2011-12-26 11:25 编辑
没有正负压水封的公司或厂家是对设备和对员工极其不负责的一种恶劣行为!! 回复 2# quhongxing80
我们是成达公司设计的,这个我们也提过,但是就是不了了之了。我们氯压机是正压操作,总管压力要求正压。但是不能排除生产中出现负压的现象啊!万一出现负压了,调节很费时的。 回复 3# jhzxw
我们没有啊。设计院没有设计。 回复 4# tianjiao362
已成事实了,不好改了。 安装正负压水封只是一个辅助措施。电解槽氯气总管出口都有自控阀,可以设定氯气压力波动自动调节 本帖最后由 tclvjian 于 2012-1-5 09:45 编辑
回复 7# wanghb0530
加个负压水封是很容易的,在氯气处理工序前面(最好在氯气洗涤塔前)的氯气总管引出一条管线(也就是开个三通)后面就可以安水封了,找个位置就可以了。 正负压水封必须安装,突然停高压还是动力设备电时,正压水封是对电槽的一种保护。