yt123456 发表于 2008-8-12 13:46:05

关于武冷的液氯一体化机组内压比的问题?

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:31 编辑
我公司最近从武冷公司购回了两台液氯一体化机组,它使用了内压比和能量双调方式实现自动控制,但:内压比增载时,机组的对外作功是增还是减我不太明白。希大家多多指点。

#


hcbbs

杨队长 发表于 2008-8-12 17:36:12

好久没有接触冷冻机了,不过记得应该是内压比增加,机组制冷能力增加!

gzhd 发表于 2008-8-25 09:04:20

内压比的增减是根据外压比进行调节的,目的是解决欠压缩和过压缩所造成的能量损失,平衡内外压比,起到节能的目的。根据内部结构和调节原理,当能量增至100%时内压比的调节就己无意义了,当内压比调到最小且能量增到最大时,冷冻机的能量最大。
我这里有大冷的内部结构照片和讲义不知怎么发附件
[ 本帖最后由 shizhiyong001 于 2008-8-25 10:42 编辑 ]

gzhd 发表于 2008-8-25 10:31:39

我说错了是武冷的

gzhd 发表于 2008-8-25 11:17:26

讲义我发到共享区了
https://bbs.hcbbs.com/viewthread. ... =page%3D1&frombbs=1

十重深院锁秋梧 发表于 2008-11-17 17:18:20

两者是反比

c13646004244 发表于 2009-8-23 22:49:38

武冷压缩机的内部照片跟讲义能不能发到我邮箱里???解压缩不会用。。

Susanna_ju 发表于 2014-7-15 20:01:31

可以发到我的邮箱么?
susanna_ju@163.com
THANKS

zxf760718 发表于 2014-7-19 21:12:45

大冷和武冷现在是一个总公司,我今天看到的大冷的资料说明内压比和外压比越接近,能耗最低,内压比大于外压比,说明等容压缩,能耗增加,内压比小于外压比说明等容膨胀,都是能耗增加的内在因素,调节的根本在于内容积比,我们这里710KW的机组内容积比的调节幅度在2.5到5之间。我们这里采用的方式是运行时我要求能级提到最高(如果不是连续运行),当然还要注意过热度,过热度过高或者过低都会影响到制冷量。期待高手更详细的说明
页: [1]
查看完整版本: 关于武冷的液氯一体化机组内压比的问题?