氯气负压水封承受压力
氯气负压水封,直径1.5m,有效水位0.3m,氯总管压力20KPa,事故塔抽力80mm水柱,怎么算它能承受多大的压力?水封内应该是饱和氯水,常温下其密度是多少?工业上10米水柱相当于100千帕,0.3米相当于3千帕,负水封可以抵抗3千帕的抽力,事故塔的抽力80mm水柱,相当于0.8千帕的抽力。“水封内应该是饱和氯水,常温下其密度是多少?”查查表,如果没有,定量称取,质量除以体积等于密度。
都小平 发表于 2014-7-16 22:28
登录/注册后可看大图
工业上10米水柱相当于100千帕,0.3米相当于3千帕,负水封可以抵抗3千帕的抽力,事故塔的抽力80mm水柱,相当 ...
我们氯气负压水封和氯总管连通,氯总管压力20KPa,氯气为啥没冲破水封呢。 那是正水封的作用,不是负水封的作用
都小平 发表于 2014-7-16 22:41
登录/注册后可看大图
那是正水封的作用,不是负水封的作用
我该回去补基本知识去。
氯气溶于水后形成负压 伙计,你的20KPa是在216阀之前,正逆水封是在216之后,压力应该是微负压,。
多学有益 发表于 2014-7-17 03:14
登录/注册后可看大图
伙计,你的20KPa是在216阀之前,正逆水封是在216之后,压力应该是微负压,。
正负水封是在216之后,我们这儿是正压10KPa左右,负压水封能封住大约18KPa的压力,再高氯水就溢出了,若补水不及,氯气就要泄露了。
多学有益 发表于 2014-7-17 03:14
登录/注册后可看大图
伙计,你的20KPa是在216阀之前,正逆水封是在216之后,压力应该是微负压,。
懂了,216阀门的作用可以具体说说么
static/image/smiley/default/tongue.gif
liujunshi 发表于 2014-7-17 08:31
登录/注册后可看大图
正负水封是在216之后,我们这儿是正压10KPa左右,负压水封能封住大约18KPa的压力,再高氯水就溢出了,若补 ...
怎么算的呢