安妮的宝贝 发表于 2014-7-13 09:21:56

错误的测量信号会造成阀门自动调节,所以把阀门打手动控制,把参与连锁的流量摘除连锁。

paul2100 发表于 2014-7-13 09:03:00


安妮的宝贝 发表于 2014-7-13 11:21

                              
登录/注册后可看大图
错误的测量信号会造成阀门自动调节,所以把阀门打手动控制,把参与连锁的流量摘除连锁。
我们FI-231和FI-232投入连锁,把参与连锁的流量摘除连锁,会不会造成什么不好的影响?

安妮的宝贝 发表于 2014-7-13 09:25:47


paul2100 发表于 2014-7-13 13:17

                              
登录/注册后可看大图
我们FI-231和FI-232投入连锁,把参与连锁的流量摘除连锁,会不会造成什么不好的影响?
连锁的作用主要是起到保护作用。
你的实际流量没有发生变化,对工艺没有什么危险,只是因为数据显示错误啊,所以短时间摘除连锁没有什么不好的。

安妮的宝贝 发表于 2014-7-13 09:06:00


paul2100 发表于 2014-7-13 09:25

                              
登录/注册后可看大图
嗯,当天太忙了,就照了一张图片,回去再分析下。
DCS中的历史数据应该可以查得到的,不影响你找资料分析原因。

安妮的宝贝 发表于 2014-7-13 09:28:05


都小平 发表于 2014-7-13 09:28

                              
登录/注册后可看大图
保持FCV-231原来的开度就行
那只能采取手动控制的方式了吧

paul2100 发表于 2014-7-13 11:21:05


安妮的宝贝 发表于 2014-7-13 15:12

                              
登录/注册后可看大图
DCS中的历史数据应该可以查得到的,不影响你找资料分析原因。
是的,都能找到

hnhg2008 发表于 2014-7-13 13:17:13

建议增加现场的避雷设施

taotao1657 发表于 2014-7-13 11:21:00

检查下接地,是不是单点接地?干扰应该是来源于闪电

安妮的宝贝 发表于 2014-7-13 15:11:48

有干扰,但是不会有楼主说的这么厉害啊

都小平 发表于 2014-7-13 13:17:00


安妮的宝贝 发表于 2014-7-13 22:08

                              
登录/注册后可看大图
有干扰,但是不会有楼主说的这么厉害啊
一个真实的例子——在2012年,因闪电造成氢气泵跳停,系统连锁停车。
页: 1 [2]
查看完整版本: 雷电、暴风雨天气使进槽盐水流量异常波动