zxf760718 发表于 2014-8-1 13:27:35

气压试验的危险性一般比较大,原则上一般推荐使用水压试验。有些地方如果使用水压试验有难度也可以用气压试验,但是气压试验一定要注意压力的变化,特别是一天之内气温变化后压力也会跟着变化,同时需要做好安全保障。对于一些特殊的地方也可以采用无损探伤对焊缝等薄弱环节进行检测

liuyong811001 发表于 2014-8-3 10:32:55

个人感觉气压试验危险性相对而言,不是特别大;因为如果使用时是气体的话,气压试验更接近实际情况,有问题也会提早发现!
页: 1 [2]