离子膜氯气和氢气总管压力控制
我们用的北化机零极距电槽,一般电流最高开14KA,氯气和氢气总管压力分别为20KPA和24Kpa, 但降电流后,总管压力也相应降低,电流没有对应的固定压力,一般看阀门开度,问问大家这样操作是否正确?怎么样控制最好首先可以肯定操作没问题,电槽氯气压力20Kpa通过PICZA-216来设定,PCV-216根据设定值来调节保证氯气总管压力,PCV-226和PICZA-216串级控制,氢气压力随氯气压力变化而变化。 我们是阳极4m水柱-阴极4.4m水柱压力 阀门的数据是根据满负荷条件下的工艺参数来提的,一般操作弹性在50%~110%范围内,阀门的开度(蝶阀)在40~60%为最佳,如果按照调节要求,阀门的开度超出了最佳控制开度,那么差压控制就比较困难了。当然,负荷升降得厉害,相应阀门操作的PID参数必须要整定后才能置于自动控制模式,否则很容易出现控制失常。 操作没问题,升降电流我们是将216自动阀打手动调节完成后再投上自动,避免压差波动太大
冷_刺 发表于 2014-8-1 20:15
登录/注册后可看大图
操作没问题,升降电流我们是将216自动阀打手动调节完成后再投上自动,避免压差波动太大
那你们降电流后压力怎么控制呢? 比如说开14KA氯气总管是20kpa,那电流降到9KA时,氯气总管压力控制多少呢?
小李飞刀001 发表于 2014-8-1 08:20
登录/注册后可看大图
阀门的数据是根据满负荷条件下的工艺参数来提的,一般操作弹性在50%~110%范围内,阀门的开度(蝶阀)在40~6 ...
电流降低后,总管压力应该控制到多少呢?开14KA时控制氯气总管压力20kpa,那我降低电流后,比如说9KA, 压力应该控制多少呢? 请解答一下
yw345903821 发表于 2014-8-7 09:37
登录/注册后可看大图
电流降低后,总管压力应该控制到多少呢?开14KA时控制氯气总管压力20kpa,那我降低电流后,比如说9KA, ...
总管压力不变,还是20KPa和24KPa,通过PCV216调节氯总管压力保持不变,氢气总管随氯总管压力变化而变化,从而保持氯总管与氢总管压差为4KPa.
yw345903821 发表于 2014-8-7 09:35
登录/注册后可看大图
那你们降电流后压力怎么控制呢? 比如说开14KA氯气总管是20kpa,那电流降到9KA时,氯气总管压力控制多少 ...
我们厂最高电流14.85ka,最低一直开8KA,氯气、氢气压力控制24KP、28KP,自动加串级,开8KA时,还是那样控制,只有停车,电流再降低就慢慢调低氯、氢气压力,保持压差
yw345903821 发表于 2014-8-7 09:37
登录/注册后可看大图
电流降低后,总管压力应该控制到多少呢?开14KA时控制氯气总管压力20kpa,那我降低电流后,比如说9KA, ...
压力控制是不变的,操作水平好坏,关键是差压控制平稳,趋势图显示最好是一条笔直的直线。
页:
[1]
2